|
本报原创新闻,转载请注明出处,违者追究其法律责任!
长虹小区的热力交换站的显示屏上出水温度为39℃,与小区要求的设计供暖温度相差甚远 实习记者 唐果 摄
昨日,长虹小区多名住户打来热线反映,小区内的暖气十几天来一直不热,刚开始供暖时室内温度在23℃左右,而这几日只有13℃左右,并且昨晚有些用户的暖气冰凉。
业主暖气不热10余天
昨日,家住长虹小区有居民反映,近几日房间温度为13℃左右,此状况已持续10余天。
根据用户反映,记者走访长虹小区。在一号楼一单元一楼与三单元五楼的住户家中,暖气摸上去是温的,经温度计测量,室温显示13℃。四号楼的李先生表示,自己家里也是这种情况,家里的门窗都不敢打开,前一天晚上是开着空调取暖的。
物业流量不达标
该小区物业办主任徐以欣表示,是西区热力公司应给的流量和压力没有给够所致。昨日下午1时许,在小区热力交换站的蒸汽压力表上看到,瞬时流量为1.76t/h,压力为0.0042mpa,温度为100.72℃,密度为0.6208kg每立方米。
徐以欣介绍,小区今年的采暖面积为4万平方米,按标准小区内的流量应该为2.3t/h,蒸汽温度应在140℃至150℃之间,才能保证室内温度在16℃以上。而今交换站的阀门已经开到最大了,流量却并未达标。17日夜间,压力只有1.6t/h。
据了解,现小区共有采暖用户400多户,较去年增加了百余户,大部分采用暖气片取暖,少数改用地辐热。交换站将热力公司输送的蒸汽交换成热水,输送到用户家中达到采暖效果。徐以欣称已与热力公司沟通过,但热力公司表示流量已给足了。
流量已经超过标准
昨日,西区热力公司副经理韩克贤出示了2010-2011年长虹小区的总用气量,为3730t,而今年截至昨日15时,总用气量为2056t。韩克贤介绍,去年是按用气量进行收费的,今年用气结算方式改变为按面积收费,小区物业用气无节制,为控制使用量,热力公司将管线上的支管阀压小,降低流量。
在登记表上显示,长虹小区总面积63000平方米,用热面积37377平方米,韩克贤表示,按照上报的用热面积本应该供1.4t/h,现已经供到了1.9t/h,并无流量不够一说。热力公司的总生产量有限,为保证223万平方米服务范围内的用户均匀用热,才对上游的长虹小区进行的流量控制。
对于蒸汽温度的问题,韩克贤解释,一般情况锅炉出口温度为140℃,根据管线距离衰减。
小区内约50户用户改用了地辐热采暖,由于暖气片需要高温度小流量,地辐热需要低温度大流量,从而影响了整个小区的热平衡。在暖气片用户室内温度16℃时,地辐热家庭会达到26℃左右。
在流量系统中显示,11月25日,小区的平均用气量为3.17t/h,也是用户所说最热的时候,介于该小区用气量过大,11月26日供热公司将管线阀门进行调节,平均流量调至2.75t/h。
韩克贤称,物业承诺自己控制流量,12月3日,热力公司将流量上调,结果当天用气量达到3.8t/h,介于此,12月12日流量又一次下调至2.2t/h,12月17日再次调至1.9t/h。实习记者郑叶 |
|