|
近期国内电梯事故频发,引发了大家对电梯安全的关注。最近有人向我们爆料说陕西中医药大学第二附属医院有两部电梯在今年5月底例行年检时被认定不合格。但院方居然还在使用这两部不合格的电梯。事情果真如此吗?
咸阳一医院验收不合格电梯仍在使用 记者调查:5部电梯验收标识都是过期的
这位不愿意透露姓名的爆料人称,据他了解,这两部电梯的使用时间已经有十来年了。虽然之前每年的验收都没问题,但今年却被认定不合格。
爆料人:其他的(电梯)还算是合格的,二号三号是不合格的,年检直接就是不合格,他那个电梯正常的话每年都要年检,据我了解质监局下的就是一个,不合格的报告书,他们就是为了合格,联系电梯公司,私自改造。
爆料人称,对于这种使用频繁,加之又有病患使用借助轮椅担架上下的医院来说,不合格的电梯仍然继续使用让人担心。
爆料人:因为他那个(电梯)属于医用电梯,载重量都比较大的,到医院来的都是些病人、老人。如果一旦出事的话,就是大事不是小事。
8月18号,记者来到位于咸阳市的陕西中医药大学第二附属医院。记者发现,这家医院一共有5部电梯,都是住院楼和门诊楼等使用。爆料人所称的2号和3号电梯是这家医院的3号住院楼的两部电梯。一部为患者专用电梯,另一部为工作人员专用电梯。记者看到这两部电梯都在正常使用,并没有看到因为不合格而停止使用的任何迹象。从楼层分布看,这座3号住院楼主要住的是脑血管、心血管、骨外科以及妇产科等患者。记者进入电梯后发现,由咸阳市特种设备检验所出具的电梯使用标志显示下次检验日期为2015年5月。也就是说,这个检验标识已经过期了。不光如此,这家医院的5部电梯都存在同样的问题。
验收不合格电梯仍在使用 维保公司称:正在试运行
如果按爆料人所说,这家医院的5部电梯中有3部合格,2部不合格,为什么所有电梯的验收标识都是过期的,合格的年检标志为什么没有及时更换?那两部不合格的电梯为什么还能继续使用?
带着这样的疑问,记者联系了这5部电梯的维保单位咸阳信达电梯有限公司。公司经理许博说,是有两部电梯被年度检验为不合格,但剩下三部电梯的验收合格标识他们都已经拿到了,只是没有及时贴上去。
咸阳信达电梯有限公司经理许博:当时我们检验合格后,把合格标识送到办公室,他们没有及时贴,发现这个问题后我们及时把那三部都贴了。已经都改正过了。
而对于不合格的电梯现在为何还在运行,许博解释称他们是在让电梯试运行。
咸阳信达电梯有限公司经理许博:验收时没合格就停了。停了以后我们在检修,我们把所有存在问题的配件都换成新的了。换成新的以后再试运行一下。可以试运行。
记者:你说这个是符合规定的?
咸阳信达电梯有限公司经理许博:符合规定的。
为了证明他们已经把这两部电梯都改造好了,许博还带记者去了5楼的电梯机房,记者确实看到了换下来的两部分设备。那么,这两部电梯到底为什么验收不合格呢?
记者:不合格的两部电梯,2号和3号电梯用了多少年了?
咸阳信达电梯有限公司经理许博:用了11年了。
记者:当时说这个不合格是哪个部分不合格还是整体都不合格?
咸阳信达电梯有限公司经理许博:部分不合格。
记者:哪个部分不合格?
咸阳信达电梯有限公司经理许博:限速器。
从许博给记者出示的验收不合格报告中记者看到,咸阳市特种设备检验所在今年5月29号对该医院的2号和3号电梯做了检测,检测结论是不合格。不合格的项目是轿厢限速器-安全钳联动实验不合格。记者了解到,轿厢限速器-安全钳联动实验是用来检验电梯在超速过程中,限速器所联动的安全钳能否有效控制电梯急速运行的重要实验。限速器出了问题,意味着电梯完全无法正常运行。
咸阳市特种设备检验所副所长王光辉:如果电梯继续在超速的情况下,限速器会提拉安全钳,使安全钳夹在导轨的两侧,不会让电梯再继续超速。
记者:也就是说如果发生了超速之后?
咸阳市特种设备检验所副所长王光辉:如果超速之后电梯就会蹲底或者冲顶。
记者:就没法控制了?
咸阳市特种设备检验所副所长王光辉:嗯。
根据国家相关规定,如果验收不合格,就必须立即停止使用该电梯,直到维修或改造验收合格后方可使用。但记者从咸阳市特种设备检验所了解到,这两部电梯虽然经过了维修改造,但至今还没有向他们申请验收。
不合格电梯运行记录却一直正常 执法部门:未验收试运行违法 已责令停用
根据前面的两条报道,记者依然提出质疑。这两部电梯在5月29号以后被检验出不合格后真的停止使用了吗?另外即便已经维修改造过了,在没有经过质检单位验收合格的情况,所谓的载人试运行的说法成立吗?
面对记者的疑问,负责维保这家医院5部电梯的咸阳信达电梯有限公司经理许博拿出这两部不合格电梯的运行记录让记者查看,试图证明2号和3号这两部电梯的确是在5月29号验收不合格后就已经停止使用了。但记者在随手翻到的记录中立刻发现了问题:5月30号中夜班,五部电梯运行正常。5月31号,早中夜五部电梯运行正常。6月16号、17号以及6月29号也都显示五部电梯运行正常。而8月8号的记录显示,四部电梯运行正常,3号维修。8月15号,四部电梯运行正常,3号维修。8月16号,四部电梯运行正常,3号修好,试运行正常。那么,对于这一系列已被叫停却分明显示仍在正常使用的电梯运行记录,维保公司作何解释呢?
咸阳信达电梯有限公司经理许博:那是他们记录的问题。这一直都停着呢。
记者:你说到底哪个是错的?
咸阳信达电梯有限公司经理许博:这个我要查的。我们是肯定停了。医院可以作证明。
但在之后的采访中,这位许经理又选择了另外一种回答。
咸阳信达电梯有限公司经理许博:那估计是当时他们记录的时候,他们可能只看电梯是不是开着,所以就这样记录了。这个完了以后我调查以后再说。
记者:你们的工人不可能不知道他是在维修还是运行啊?如果连这个责任都负不到,都不知道电梯能不能正常上人,那我们怎么能知道他是一个专门的维护人员呢?
咸阳信达电梯有限公司经理许博:这个事可能是我的工作失误吧。
而对于电梯在未经验收合格前能够正常载人试运行,这位许经理也选择跟之前不同的说法。
记者:试运行是啥时候开始的?
咸阳信达电梯有限公司经理许博:从星期一。
记者:就是从昨天?
咸阳信达电梯有限公司经理许博:嗯。
记者:国家有规定说这个电梯在你没有经过技术监督局验收合格的时候你能试运行吗?
咸阳信达电梯有限公司经理许博:这个我可以不回答吗?
对于这两个问题,作为电梯的所有者,陕西中医药大学第二附属医院负责设备工程的部长任忠良跟维保公司经理许博的说法也不相同。他现在也无法解释这个运行记录到底是怎么回事。
陕西中医药大学第二附属医院设备工程部部长任忠良:那是不是他们的工作人员写得不对?这个更换的过程中它肯定维修着呢。
记者:那写得不对为啥8月份又开始写维修呢?
陕西中医药大学第二附属医院设备工程部部长任忠良:这个话我对着镜头确实不好说。我7月份才到这里来,具体的日子我确实记不住。
记者:试运行了几天了?
陕西中医药大学第二附属医院设备工程部部长任忠良:这两个电梯一个2号,一个3号,3号才运行了几天,2号可能运行了有大概10天了,这是真的。
咸阳市质量技术监督局安监科副科长杨琛:在法律法规中,没有试运行这个字眼,电梯出现异常或者检验不合格,再让乘客乘坐这种现象是不合理的,也是违法的。今天在接到投诉以后,咱们秦都分局的同志立即赶赴现场,对这个梯子进行了现场检查,已经下达了安全监查指定书,责令他们停止运行了。
来源:西部网
|
|