为了你的安全,防止火灾事故的发生,你可拨打本报热线33326000,举报身边的火险隐患。本报会及时将信息转接公安消防监督部门,对其进行查处整改。
11日,咸阳市公安消防支队指导科同渭城消防大队对辖区商城、酒店、医院、社区、学校等单位和场所进行消防安全隐患排查,本报记者全程跟随。其中,开元商城、阿瓦山寨、咸阳中学等单位存在火灾隐患,被当场下发《责令改正通知书》。“清剿火患”行动以来,截至目前,咸阳市公安消防支队共检查368家单位,发现391处火灾隐患,下发责令改正通知书127份,督促整改火灾隐患和违法行为283处,下发26份临时查封决定书。
在11日的排查中,这些单位存在不同程度的消防安全隐患。
整改单位:开元商城
火灾隐患:广告牌遮挡疏散标志
11日上午9时20分,位于人民东路的开元商城尚未开始营业。
“广告牌将疏散标志遮挡。”刚进入商城二楼,渭城消防大队大队长郭联峰指着悬于空中的广告牌说。“商城面积大,如若没有疏散标志或疏散标志被遮挡,将严重影响疏散工作。”
楼顶处除广告牌外,楼顶还悬挂着不少气球,疏散标志被遮挡近半。郭联峰表示,“这是商场和大型超市普遍存在的问题,用广告牌、气球等装饰品营造购物气氛。”
之后,消防人员对商场的消火栓、灭火器、防火卷帘门等进行安全检查。
因商城宣传物遮挡消防安全疏散标志和防火门未保持完好,渭城消防大队对该商城下发《责令改正通知书》。
整改单位:悦豪商务酒店
火灾隐患:疏散通道堆放易燃易爆品
上午10时许,渭城消防大队消防员到达位于人民东路的悦豪商务酒店。
悦豪酒店位于大楼5、6层,消防人员检查疏散通道时,发现其安全出口防火门的设置不符合标准。
“疏散通道的门要向外开启。”消防人员介绍,酒店的门却是向内开启。
同时,疏散通道还堆放着七八个煤气罐。而酒店的工作人员解释称,除3个煤气罐有气,其余都是空瓶,主要是酒店的员工厨房做饭使用。
“疏散通道必须保持畅通,要立即将其搬走。”消防人员说。当场,酒店工作人员对疏散通道杂物进行清理。
因酒店空间比较密闭,消防人员对酒店的排烟风机进行检查,发现其机械排烟系统不能正常运行。
最后,对悦豪商务酒店存在的消防安全隐患,渭城消防大队对其下发《责令改正通知书》,责令于10月16日前改正。
整改单位:彩虹医院
火灾隐患:临时建筑使用易燃物装修
上午11时15分,位于渭阳西路的彩虹医院,在医院检验病理科、外科办公区,咸阳公安消防支队指导科的消防人员停住了脚步。
消防人员说,“检验病理科、外科办公区未经备案擅自使用,属于临时建筑,采用易燃材料装修。”
另外,消防人员发现,医院正在进行的儿科装修工程也未备案。
当场,消防人员对彩虹医院作出处理:检验病理科、外科办公区停止使用;儿科装修工程停止施工。
整改单位:阿瓦山寨
火灾隐患:消火栓箱内空无一物
下午2时许,位于乐育南路的阿瓦山寨,渭城消防大队消防人员打开餐厅1楼楼梯处的消火栓。只见,消火栓内落满灰尘,没有水枪和水带。
随后,消防人员来到餐厅2楼,而2楼的消火栓被一棵高约1米的盆景遮挡。打开消火栓,里面只有阀门,除此之外,别无他物。
而餐厅灭火器气压不足,消防人员说:“气压不足,灭火器就无法使用。”
渭城消防大队对其下发《责令改正通知书》,对存在的消防安全隐患,责令于10月17日前改正。
整改单位:天府茶艺楼
火灾隐患:消火栓水阀不出水
下午3时02分,渭城消防大队消防人员在东风路上的天府茶艺楼转了几圈,最后,在一间包房内才寻见一处消火栓设施。
消防人员打开消火栓水阀,然而,水阀内并没有水。
“消火栓应装于醒目位置。”消防人员说,此处的消火栓必须重新安装水管,将其挪至走廊。
消防人员介绍,天府茶艺楼安装于走廊的疏散指示标志不符合国家标准,“这些消防产品早已被国家淘汰。”
渭城消防对天府茶艺楼下发《责令改正通知书》。
整改单位:咸阳中学
火灾隐患:安全通道未设防火门
下午3时30分,位于渭城区东风路的咸阳中学,学生们正在上课。渭城消防人员先对学生宿舍的隐患进行排查。
学校的消火栓、灭火器等设备健全,存在的一个问题是,安全通道处未设防火门。而宿舍楼一层楼道的防护栏也影响消防安全,不利于疏散工作。
“建防护栏是为保护学生人身财产安全。”学校保卫处工作人员说,如果没有这道防护栏,其他人员可能会越过围栏,进入学生宿舍。
消防人员表示,“可以理解学校的初衷,防护栏必需拆除。学校可以加强保安巡逻,以期达到相同的效果。”
之后,渭城消防大队还对辖区内的社区、KTV、婚纱影楼等场所,进行消防安全隐患大排查。
火灾多发:社区
火灾隐患:安装防盗窗应留扇逃生门
在检查社区时,消防人员介绍,目前,不少司机都给车上配备灭火器。然而,有些居民消防意识淡薄,家中没有购置灭火器,甚至不会使用小区的消防设施。
消防人员表示,消防安全要从人人做起,将开展社区防火安全宣传,以加强居民小区消防安全,提高市民的防火意识。
“给家里安防盗窗时,一定要留火灾逃生门。”消防人员提醒,火灾发生时,铁质防盗门吸热后会膨胀。如果防盗门变形后无法打开,居民还可从阳台上逃生。
“近几年,因电路老化引起的火灾不在少数。”消防人员介绍,电线的使用寿命一般在10年左右,到使用年限时,应尽早更换电线。(本报记者 卜亮/文 马超/图)