人饮工程是由政府出资,为解决群众吃水难而实施的一项惠民工程。可是,乾县临平镇武兴村的村民向我们栏目反映,四年前,他们村上就建起了人饮工程,先后花费了二百多万元打了两口井,但村民至今却吃不上自来水。这究竟是怎么一回事?
二百多万元打两口井 村民至今吃不上自来水
根据群众反映,记者来到乾县临平镇武兴村,提起村里实施的自来水工程,村民们一肚子的怨言。
乾县临平镇武兴村村民闫秉武:我一提起那(自来水),我肚子涨得跟鼓一样。
记者:你为啥涨得跟鼓一样?
乾县临平镇武兴村村民闫秉武:那成几个打井呢,吃水靠不住么。
记者:靠不住?
乾县临平镇武兴村村民闫秉武:啊。
村民闫秉武告诉记者,为了吃上自来水,他们家里早早就安装好了自来水管道和水龙头,可是,四年时间过去了,水表上的计量码仍然在零的位置。
记者:哎哟,就是,水表还是零。
乾县临平镇武兴村村民闫秉武的妻子:用了几天,水稠得很,可没有了,用了几天,仍用了几天,用了几天,最后开开可没有了。
武兴村地处渭北旱塬地带,世世代代,吃水一直是村民们生活中最大的难题。为了解决这一难题,从2010年起,乾县水利局就开始着手在武兴村打深水井,当时,听说要给村里安装自来水,村民们很是高兴。
乾县临平镇武兴村村民闫秉武:啊,那高兴得都跳起来了,咱这村上好得很,现在都能吃上自来水了,人家现在给咱打井呢。
按照施工要求,村民们早早地在各自家里安装好了水龙头和水表等设施,就等着水从龙头里往出流了。经过几个月的紧张施工,2010年年底,第一口深水井在武兴村打成了,可是,没想到却是一口干井。
乾县临平镇武兴村村主任闫民安:打的那井成了干井了,现在报废了么。
记者:啥原因?
乾县临平镇武兴村村主任闫民安:那个主要报废了,底下没水。
由于井水出水量少,2013年,乾县水利局在武兴村又打了一口井。这一次,出水量终于满足了全村人的需要。
乾县临平镇武兴村村主任闫民安:水量现在可以,现在这个井里的水基本就是十七到二十方(每小时)。
村民们想,这下该用上自来水了吧?可是,他们等来等去,院子里的水龙头里依然没有流出自来水来,一打听,原来是水管有问题。
乾县临平镇武兴村村民:管道就是,各户各村里都有问题。
记者:什么问题?
乾县临平镇武兴村村民:把水弄来了,就是管子没接触好,那个水漏了,往地底走了。
乾县临平镇武兴村村民:漏得厉害,有的地方人能发现,有的地方人还发现不了,有的在水泥路面底下压着呢。
记者:漏得有多厉害?
乾县临平镇武兴村村民:漏得,反正是那一池子水是五十方,用这个大泵抽,两个小时就抽满了,但是群众吃水的人也很少但是二十四个小时就完了。
武兴村的水管员告诉记者,目前不能给村民供水的主要原因是铺设的供水管道破损严重,供的水还没有等到村民院里就已经跑冒滴漏光了,从去年到现在,全村的管道一直处于维修之中。在武兴村一村民家门口,记者看到,虽然漏水的管道漏水多次维修,但是水依然无法流进家里。
乾县临平镇武兴村乾县临平镇武兴村村民:没用过,漏水,进不去么。
记者:水进不去?
乾县临平镇武兴村村民:啊,进不去。
记者:这儿漏,是吧?
乾县临平镇武兴村村民:啊。
记者:当时漏得厉害不?
乾县临平镇武兴村村民:厉害么,都淌到路上了。
那么,好好的管道,为什么会有这么多的问题呢?是安装技术原因还是管子质量有问题?对此,村民们告诉记者,这都是因为当年铺设管道的时候没有试水造成的。
乾县临平镇武兴村村民:按道理就是先打井,把井打起来以后,把管子压起来,节节末末组织人要试呢。他那个没有试,光就是人家也走了,没有人管这个事。
记者:没有试水?
乾县临平镇武兴村村民:哦,没有试水,结果那些,用不成,原因就是那。
乾县临平镇武兴村水管员屈高娃:没有试。
记者:为啥当时没有试呢?
乾县临平镇武兴村水管员屈高娃:给你说井里没水么。
乾县临平镇武兴村村主任闫民安:那管道以前可能是当时那一年弄呀,也是个冬季,害怕那土下去有的砸,有的那管子可能甚至也没接好。
按照工程规范要求,管道铺设之后,必须要进行打压,然后试水,在没有发生滴漏跑冒的情况下,才能埋设,最后进行验收。村民们说,当年水管铺设好之后根本没有履行这些程序,由此埋下了隐患,导致现在村子不能正常供水。目前,为了解决吃水问题,村里的许多村民只好在自家的院子里打井。
乾县临平镇武兴村村民:那水使不得(不能用)。
记者:为啥?
乾县临平镇武兴村村民:那水烧下以后,水壶里面一满是煞白煞白的东西。
人饮工程不能正常供水 责任谁来承担
采访中记者了解到,武兴村的人饮工程是由乾县水利局负责实施。那么,作为主管部门,为什么在没有打压试水的情况下就对管道进行填埋呢?
但是,当记者来到乾县水利局了解情况后,却听到了和五兴村村民们截然相反的说法,当年负责工程实施的工务股股长说,这个村的引水管道当时是经过严格打压试验的。
乾县水利局工务股股长邹彦峰:当初这里水源没有的,用注水打压试验不现实,咱最后采用的是气压式打压试验,管道的一头封堵死,然后从这边安装个压力表,从这边拿气压机往进注气压,用气压打,打到0.9个压,因为咱管道承受的只有0.6个压力,咱要打到它的1.5倍以上,要达到最高标准。
邹股长告诉记者,当年每一段管道在加压试验时,都把武兴村的村支书刘东柱叫到现场观看。记者为此来找到村支书刘东柱进行核实。
武兴村村支书刘东柱:打压了,因为我在跟前哩,一直我跟着哩,因为这是大工程,大工程我都到跟前哩。
记者:那为啥有些村民说没有?
武兴村村支书刘东柱:那他们都没有见。
为了证实打压试验,乾县水利局还拿出了当年武兴村供水工程竣工自验报告。从这份由县水利、计划、财政、审计、监察等五个局共同签字盖章的验收报告看,这个工程的质量都达到了设计要求,特别是管网工程:所有管材符合设计要求,管件连接牢靠,经现场压力试验,耐压指标达到设计要求。
在验收合格之后,于2012年5月26号移交给了武兴村负责管理。从《资产移交书》上看,移交时各项指标均达到设计要求。
那么,既然验收达标,这个人饮工程为什么又存在这么多问题而不能正常供水呢?责任该由谁来承担呢?
武兴村村支书刘东柱:因为我们是先修自来水,最后修路了自来水管子最后全部都压到路底下了,当时修路的时候,有压路机、装载机,把管道有些破坏。
调查中记者了解到,人饮工程在验收完工后,已移交给村武兴村村委会负责管护,属于村集体的财产。按说,既然是村集体的财产,而且,事关全体村民的利益,大家应该珍惜爱护。可是,面对这来之不易的国家投资和全村几代人对自来水的期盼,武兴村却没有像爱护自己家的财产一样去爱护它。
采访中记者了解到,像乾县武兴村这样的集体财产无人爱护,肆意损毁的问题在一些基层村组或多或少的都有存在,为此,一些主管部门也都在寻找解决途径。
面对武兴村人饮工程出现的问题,乾县水利局就提出了自己的想法。
乾县水利局副局长雷永前:按照我们的管理模式就是,乡管镇、镇管村,再由乡镇跟县农村供水总站,对这个现在已成工程的单村工程聘用这个管理人员,这个管理人员由镇水管站跟这个县供水管理总站对这些人员进行管理,然后就是在水费里面,积累这个维修基金。然后把这个资金拨付下去,进行维修进行更新。
关系到全村人的引水管道因为修路而遭到破坏,这个问题的发生应该从两个方面来吸取教训:一方面,如果当年铺设管道的时候,提前能考虑一下农村修路的事实,给将来的道路拓展预留出足够的空间,那么,这个问题就不可能发生;另一方面,如果村民们在修路时能请教一下水利专家,及时把引水管道移走,也可以使水管免遭破坏。就在我们节目快要播出的时候,乾县水利局给我们栏目反映:经过专业技术人员的排查,目前武兴村破损的引水管道已经维修好,村里已经恢复了正常供水。(陕西广播电视台《今日点击》记者 孙增胜 侯强)
|
|